collapse

Reklama


Autor Wątek: Agregat do zasilenia lodówek  (Przeczytany 3302 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline antons

  • Kompletny nowicjusz
  • Wiadomości: 4
  • Pomógł? 0
Agregat do zasilenia lodówek
« dnia: Listopada 10, 2017, 13:11:46 pm »
Czasami (nie za często, ale jednak) zdarzają się takie sytuacje w których potrzebne jest zasilanie zewnętrzne do lodówek ze szczepionkami i innymi tego typu preparatami. Mam w związku z tym pytanie, jaki agregat będzie najlepszy oraz jak dobrać urządzenie, o odpowiednio dużej mocy?

Offline ndakota

  • Zaawansowany
  • **
  • Wiadomości: 75
  • Pomógł? 7
Odp: Agregat do zasilenia lodówek
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 10, 2017, 15:20:44 pm »
Lodówki są specyficznymi urządzeniami, mają bardzo duży pobór w czasie startu sprężarki. Mimo, że na tabliczce znamionowej lodówki mieliśmy podane 200W to zasilacz UPS (APC więc nie pierwsza lepsza chińska taniocha) 1000VA/600W nie dawał rady na starcie. Dopiero 1500VA/900W wytrzymywał, pokazując obciążenie bliskie maksymalnego na starcie lodówki, jednak się nie wyłączał z powodu przeciążenia.

Cokolwiek kupujesz proponuję dla bezpieczeństwa przewymiarowanie mocy 6x względem tabliczki znamionowej w watach.
Pomogłem? Wiesz co robić! :)

Offline Isiek

  • Specjalista
  • ***
  • Wiadomości: 151
  • Pomógł? 13
Odp: Agregat do zasilenia lodówek
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 10, 2017, 19:49:28 pm »
No i oczywiście agregat z inwerterem- konieczny jest czysty sinus na wyjściu.
Pozdrawiam

Offline antons

  • Kompletny nowicjusz
  • Wiadomości: 4
  • Pomógł? 0
Odp: Agregat do zasilenia lodówek
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 12, 2017, 10:10:06 am »
Dzięki, to wszystko trzeba będzie wziąć pod uwagę.

Offline Michał

  • ForumPPS.pl
  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 3191
  • Pomógł? 102
  • Kujawsko-Pomorski OW
    • NZOZ "ARS MEDICA" Przychodnia Lekarska
Odp: Agregat do zasilenia lodówek
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 15, 2017, 17:13:40 pm »
Lodówki są specyficznymi urządzeniami, mają bardzo duży pobór w czasie startu sprężarki. Mimo, że na tabliczce znamionowej lodówki mieliśmy podane 200W to zasilacz UPS (APC więc nie pierwsza lepsza chińska taniocha) 1000VA/600W nie dawał rady na starcie. Dopiero 1500VA/900W wytrzymywał, pokazując obciążenie bliskie maksymalnego na starcie lodówki, jednak się nie wyłączał z powodu przeciążenia.

Cokolwiek kupujesz proponuję dla bezpieczeństwa przewymiarowanie mocy 6x względem tabliczki znamionowej w watach.

Ja dowiadywałem się u producenta lodówki o maksymalny pobór mocy w czasie startu sprężarki (oczywiście nigdzie w specyfikacji tego nie można znaleźć), a i tak zrobiłem testy na UPSie (1200W), którego mieliśmy już w posiadaniu aby się upewnić, że da radę nawet przy zimnym starcie.
Pozdrawiam
Michał (michalszy)

 

* Szukaj


* Kto jest on-line

  • Kropka Gości: 550
  • Kropka Ukrytych: 0
  • Kropka Użytkowników: 0

Nie ma żadnego użytkownika on-line.

Reklama

* Aktywni

Paweł Paweł
9407 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3285 Wiadomości
Michał Michał
3191 Wiadomości
karolweksler
3150 Wiadomości
09061303
3079 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2968 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
maciek777 maciek777
2201 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1634 Wiadomości

Reklama

Reklama

Style:3: index (domyslny), Portal (default), Display (default).
Pod-szablony:8: init, html_above, body_above, portal_above, main, portal_below, body_below, html_below.
Pliki językowe:8: SPortal.english (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), SPortal.english (domyslny), index+Modifications.english (domyslny), index+Modifications.polish-utf8 (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), index.english (domyslny), index.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1: portal (default).
Uwzględnione pliki:15 - 738KB. (pokaż)
Użytych zapytań: 29.

[Pokaż zapytania]