Czasami (nie za często, ale jednak) zdarzają się takie sytuacje w których potrzebne jest zasilanie zewnętrzne do lodówek ze szczepionkami i innymi tego typu preparatami. Mam w związku z tym pytanie, jaki agregat będzie najlepszy oraz jak dobrać urządzenie, o odpowiednio dużej mocy?
Tytuł: Odp: Agregat do zasilenia lodówek
Wiadomość wysłana przez: ndakota w Listopada 10, 2017, 15:20:44 pm
Lodówki są specyficznymi urządzeniami, mają bardzo duży pobór w czasie startu sprężarki. Mimo, że na tabliczce znamionowej lodówki mieliśmy podane 200W to zasilacz UPS (APC więc nie pierwsza lepsza chińska taniocha) 1000VA/600W nie dawał rady na starcie. Dopiero 1500VA/900W wytrzymywał, pokazując obciążenie bliskie maksymalnego na starcie lodówki, jednak się nie wyłączał z powodu przeciążenia.

Cokolwiek kupujesz proponuję dla bezpieczeństwa przewymiarowanie mocy 6x względem tabliczki znamionowej w watach.
Tytuł: Odp: Agregat do zasilenia lodówek
Wiadomość wysłana przez: Isiek w Listopada 10, 2017, 19:49:28 pm
No i oczywiście agregat z inwerterem- konieczny jest czysty sinus na wyjściu.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Agregat do zasilenia lodówek
Wiadomość wysłana przez: antons w Listopada 12, 2017, 10:10:06 am
Dzięki, to wszystko trzeba będzie wziąć pod uwagę.
Tytuł: Odp: Agregat do zasilenia lodówek
Wiadomość wysłana przez: Michał w Listopada 15, 2017, 17:13:40 pm
Lodówki są specyficznymi urządzeniami, mają bardzo duży pobór w czasie startu sprężarki. Mimo, że na tabliczce znamionowej lodówki mieliśmy podane 200W to zasilacz UPS (APC więc nie pierwsza lepsza chińska taniocha) 1000VA/600W nie dawał rady na starcie. Dopiero 1500VA/900W wytrzymywał, pokazując obciążenie bliskie maksymalnego na starcie lodówki, jednak się nie wyłączał z powodu przeciążenia.

Cokolwiek kupujesz proponuję dla bezpieczeństwa przewymiarowanie mocy 6x względem tabliczki znamionowej w watach.

Ja dowiadywałem się u producenta lodówki o maksymalny pobór mocy w czasie startu sprężarki (oczywiście nigdzie w specyfikacji tego nie można znaleźć), a i tak zrobiłem testy na UPSie (1200W), którego mieliśmy już w posiadaniu aby się upewnić, że da radę nawet przy zimnym starcie.